防火閥、排煙閥和排煙防火閥的工作原理及區別 對于防火閥小白來說一看到這個問題估計都會有點懵吧,一看都是防火閥,就以為是一種東西,其實不盡然,他們各有個的工程,適用場合也不同。 防火閥是一種常閉型閥門,由控制中心通24V直流電開啟或手動開啟,在280℃時自動關閉,復位必須手動。它的作用是:當煙氣溫度達到280℃時,人已基本疏散完畢,排煙已無實際意義,而煙氣中此時已帶火,閥門自動關閉,以避免火勢蔓延。 排煙防火閥是一種消防部件,一般安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈開啟狀態,發生火災時開啟排煙,當排煙管道內煙氣溫度達到280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼、鍍鋅板、不銹鋼。 排煙閥安裝在高層建筑、地下建筑排煙系統的管道上,它的基本功能有:感溫(煙)電信號聯動,排煙風機同時啟運;手動使閥門開啟,排煙風機同時啟動;輸出閥門開啟信號
南京防火閥用在通風、空調體系的送、回風螺旋風管路上,平常呈敞開狀況,當火災一旦發作,管道內氣體溫度到達70℃時即自行封閉,并在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性需求,起隔煙阻火效果。排煙閥用在排煙體系管道上或排煙風機的吸入口處,平常呈封閉狀況,當火災發作時,經過火災報警信號手動或主動敞開閥門,依據體系功用合作排煙,當管道內煙氣溫度到達280℃時主動封閉,并能在必定時刻內滿意耐火穩定性和耐火完好性需求,起隔煙阻火效果 通風空諧和排煙體系中所有離心風機和消防專用排煙軸流風機,在裝置調試時,為了安全起見,使電機的發動電流最小,通常是空載發動,經過閥門暫時堵截管路來完成 在通風、空調體系管路規劃中,雖經核算,南京螺旋風管但在實踐工程的運轉工況如果有變,則需求經過防火閥閥門對體系各部分的風量進行調理,進行體系調試,將閥門的開度固定下來,合理分配,以滿意規劃需求在送風體系中,送風機送出的風有必要經過主干管分配到支管中;在排煙體系中,煙氣由支管到主干管后,進入排煙風機排出。當建筑物內發作火災時,在通風、空調體系中,為了避免火勢經過送風體系延伸,當送風體系中氣體溫度到
高層及其它各類現代修建大都設有通風、空調及防排煙體系,一旦發作火災,這些體系中的管道將變成火焰、煙氣延伸的通道。為了阻礙火勢經過風管延伸擴展,在《修建規劃防火標準》GBJ16-87和《高層民用修建規劃防火標準》GB50045-95中均明確規定了防火閥、排煙閥的設置需求。 防火閥用在通風、空調體系的送、回風管路上,平常呈敞開狀況,當火災一旦發作,管道內氣體溫度到達70℃時即自行封閉,并在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性需求,起隔煙阻火效果。排煙閥用在排煙體系管道上或排煙風機的吸入口處,平常呈封閉狀況,當火災發作時,經過火災報警信號手動或主動敞開閥門,依據體系功用合作排煙,當管道內煙氣溫度到達280℃時主動封閉,并能在必定時刻內滿意耐火穩定性和耐火完好性需求,起隔煙阻火效果。